发表于 2014-10-30 13:22 |显示全部楼层
楼上给你个建议 你可以买综合线里面有四根网线还有八根的 然后附带两根电源线!
回复

使用道具 举报

226

回帖

1172

积分

435 小时

在线时间

上尉

注册时间
2013-12-22
金币
897 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:14 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2014-10-30 18:56 来自手机 |显示全部楼层
本帖最后由 等待‘筝’爱 于 2014-10-30 19:05 编辑

如果我说 150m网线接电  肯定有人说我吹牛。我用的好点的网线单线 41米 5.1Ω   实际上通电用四根线,直接剪线扭一起,全部150米算下来18Ω左右。不过没有长时间通电考验过,另外次一点的5.5米 2Ω。
回复

使用道具 举报

641

回帖

2887

积分

1721 小时

在线时间

少校

注册时间
2010-1-31
金币
2029 个
威望
5 个
荣誉
1 个

尚未签到

发表于 2014-10-30 20:35 |显示全部楼层
偶一直买的 秋叶原 599一箱的。上次布了大概 47米吧。0.5mm无氧铜。这也是第一次布poe成功。。。。
回复

使用道具 举报

216

回帖

1959

积分

1049 小时

在线时间

上尉

注册时间
2010-7-19
金币
1624 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:100 天
连续签到:0 天
[LV.100]试剑无线
发表于 2014-10-31 21:26 |显示全部楼层
回楼主  本人做1公里小范围无线覆盖 家里楼上10M光纤从1楼拉到19楼顶 网线60多米吧 使用超五类网线,网线是我姐从网通公司里弄出来的一箱纯铜线,先前用了一些,还剩大概200米的时候我用万用表测单根电阻在20欧不到,8根都一样的阻值,算了一下,4根跑信号,2根合并做正负供电后电阻更小,而且也就用60多米,用初三的知识大概算了一下12v2a供电应该足够,后来弄了一个12v5a的电源(楼顶是740n改的ubnt),连接之后起初一切正常 ,但是一跑大流量就断网,测楼顶电压8v,。。。。无语了,,直接弄了个升压模块 把12v电压升到14v,,,搞定。。现在已经正常使用 ,,,最后建议楼主买网线的时候 拿着万用表 挨个测试吧。。以免被骗。。。
gfhfgh
回复

使用道具 举报

102

回帖

744

积分

260 小时

在线时间

中尉

注册时间
2010-2-19
金币
605 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:102 天
连续签到:0 天
[LV.200]无线新星
发表于 2014-11-1 21:00 |显示全部楼层
我用的网线 超五类 线径0.5的  第一次给别人扯158米 通 PING正常 不丢包不掉速
然后测试另一箱 210多 PING路由 通 不丢包
质量好的网线绝对牛逼 如果POE供电高电压最好 线损压降过去正好电压
回复