发表于 2014-6-15 10:09 |显示全部楼层
从上到下,四层分别都是什么设置,大神们告知
回复

使用道具 举报

224

回帖

2476

积分

242 小时

在线时间

少校

注册时间
2011-9-11
金币
2187 个
威望
1 个
荣誉
0 个
累计签到:218 天
连续签到:0 天
[LV.365]无线熟人
发表于 2014-6-15 10:25 |显示全部楼层
表示两个设备太近
回复

使用道具 举报

29

回帖

175

积分

48 小时

在线时间

上等兵

注册时间
2014-2-1
金币
141 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2014-6-15 10:26 |显示全部楼层
最好每一条线都标注好是哪一个ap,方便日后维护
回复

使用道具 举报

233

回帖

1590

积分

137 小时

在线时间

上尉

注册时间
2012-3-19
金币
1321 个
威望
2 个
荣誉
0 个
累计签到:148 天
连续签到:0 天
[LV.200]无线新星
发表于 2014-6-15 11:14 |显示全部楼层
标识不明确,维修麻烦,扎线没有线槽,外观已经减了一大半分
心情图片并写下今天最想说的话
回复

使用道具 举报

71

回帖

612

积分

382 小时

在线时间

中尉

注册时间
2012-7-22
金币
489 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:23 天
连续签到:0 天
[LV.50]初入江湖
发表于 2014-6-15 13:00 |显示全部楼层
59623256832256698CGU 63215478525525:@:@:@:@:@
今天已签到
回复

使用道具 举报

44

回帖

303

积分

138 小时

在线时间

少尉

注册时间
2014-1-14
金币
237 个
威望
1 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2014-6-15 13:09 |显示全部楼层
接入交换机下联AP那一排网线是临时工作的吧,无标签标识,以后出故障查死人。
回复

使用道具 举报

130

回帖

839

积分

100 小时

在线时间

中尉

注册时间
2013-2-8
金币
678 个
威望
1 个
荣誉
1 个
累计签到:123 天
连续签到:0 天
[LV.200]无线新星
发表于 2014-6-15 13:14 |显示全部楼层
挺漂亮啊 不错
回复

使用道具 举报

24

回帖

73

积分

27 小时

在线时间

上等兵

注册时间
2014-6-11
金币
46 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:5 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2014-6-15 13:18 |显示全部楼层
这个走线一般,与通信行业验收标准还有距离,H3C与TP中间网线应该有导线暗槽,且设备叠放不利于散热。网线无标签。
回复

使用道具 举报

249

回帖

628

积分

108 小时

在线时间

中尉

注册时间
2010-10-19
金币
324 个
威望
2 个
荣誉
0 个

尚未签到

发表于 2014-6-15 19:25 |显示全部楼层
网线的外层都没卡到水晶头里
回复

使用道具 举报

175

回帖

931

积分

419 小时

在线时间

中尉

注册时间
2012-5-4
金币
712 个
威望
0 个
荣誉
0 个

尚未签到

发表于 2014-6-15 19:36 |显示全部楼层
期待楼主上更多的图和完整的施工过程。好让我们这些小白学习请教。谢谢
回复

使用道具 举报

20

回帖

185

积分

56 小时

在线时间

上等兵

注册时间
2013-3-6
金币
159 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2014-6-15 20:24 |显示全部楼层
回复

使用道具 举报

6

回帖

170

积分

31 小时

在线时间

上等兵

注册时间
2011-5-9
金币
161 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:16 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2014-6-15 20:55 |显示全部楼层
mkn110 发表于 2014-6-15 00:51
人家是按照图纸施工 可以不要标签  接地 大部分的机柜 很少看到  比这个还乱的机柜都没有接地

按图施工的,需要附上图纸,否则按未贴标签处理。
回复