ubnt解决方案
楼主: sammo958

[个人实战] 150M超五类线POE测试[305米网线电阻不到27欧]

[复制链接]

672

回帖

4783

积分

314 小时

在线时间

少校

注册时间
2012-11-29
金币
4050 个
威望
2 个
荣誉
1 个
累计签到:374 天
连续签到:0 天
[LV.730]常住居民
发表于 2013-11-18 15:09 |显示全部楼层
我支持你测试,你最好做几次有负载情况下远端测试,然后取一个平均值来把握网线的压降值,最后计算给定一个平均每10米的压降值。我们做弱电工程的对压降值是必须掌握的,否者工程后期会遇到大麻烦的,基于这个原因,我们在做监控工程的时候时常是不惜血本采用的是超五类的无氧铜网线,也就是俗称的千兆线来做的。
继续寻找,继续探求真相
回复

使用道具 举报

278

回帖

360

积分

280 小时

在线时间

少尉

注册时间
2009-7-19
金币
26 个
威望
1 个
荣誉
0 个
累计签到:3 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2013-11-18 15:19 |显示全部楼层
飞创科技 发表于 2013-11-18 15:09
我支持你测试,你最好做几次有负载情况下远端测试,然后取一个平均值来把握网线的压降值,最后计算给定一个 ...

是的。昨天也是临时想起来了做的测试,对于稳定性和负载没有做得很全面。我在发帖的时候也说明了。感谢你的支持,以后有时间弄个长时间负载能测试稳定性的。
专业POE供电设备生产厂家 企业级无线网络覆盖方案
http://cacheit.taobao.com
回复

使用道具 举报

47

回帖

172

积分

32 小时

在线时间

上等兵

注册时间
2013-9-25
金币
122 个
威望
0 个
荣誉
0 个

尚未签到

发表于 2013-11-18 16:32 |显示全部楼层
回复

使用道具 举报

500

回帖

4万

积分

1119 小时

在线时间

少将

终身荣誉会员30天持久勋章

注册时间
2012-10-23
金币
40075 个
威望
22 个
荣誉
20 个
累计签到:3729 天
连续签到:37 天
[LV.0]伴坛终老
发表于 2013-11-18 17:02 |显示全部楼层
不错,收藏了
回复

使用道具 举报

32

回帖

119

积分

21 小时

在线时间

上等兵

注册时间
2013-10-6
金币
65 个
威望
2 个
荣誉
1 个
累计签到:2 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2013-11-18 17:09 |显示全部楼层
还可以发广告么
回复

使用道具 举报

21

回帖

76

积分

5 小时

在线时间

上等兵

注册时间
2013-11-13
金币
54 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:2 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2013-11-18 18:24 |显示全部楼层
顶起!顶起!顶起!顶起!顶起!顶起!
回复

使用道具 举报

1524

回帖

5395

积分

239 小时

在线时间

中校

注册时间
2012-11-24
金币
3839 个
威望
1 个
荣誉
0 个
累计签到:273 天
连续签到:0 天
[LV.365]无线熟人
发表于 2013-11-18 18:47 |显示全部楼层
不错,顶你。。。
回复

使用道具 举报

476

回帖

1134

积分

106 小时

在线时间

上尉

注册时间
2011-11-15
金币
640 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:12 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2013-11-18 19:24 |显示全部楼层
AP只有5V吧
回复

使用道具 举报

307

回帖

2040

积分

172 小时

在线时间

少校

注册时间
2012-6-16
金币
1706 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:150 天
连续签到:0 天
[LV.200]无线新星
发表于 2013-11-18 19:58 |显示全部楼层
不错,顶你。。。
回复

使用道具 举报

573

回帖

1926

积分

160 小时

在线时间

上尉

注册时间
2009-10-27
金币
1321 个
威望
1 个
荣誉
0 个
累计签到:47 天
连续签到:0 天
[LV.50]初入江湖
发表于 2013-11-18 21:10 |显示全部楼层
楼主你也太牛了吧,佩服。支持
回复

使用道具 举报

435

回帖

1511

积分

524 小时

在线时间

上尉

注册时间
2013-8-21
金币
998 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2013-11-19 09:53 |显示全部楼层
飞创科技 发表于 2013-11-18 15:09
我支持你测试,你最好做几次有负载情况下远端测试,然后取一个平均值来把握网线的压降值,最后计算给定一个 ...

唉···你也是把初中的欧姆定律忘光了···不同的负载降压是不一样的··还有就是知道负载最大功率就可以算出最大降压···拿万用表完全可以算出来·····
回复

使用道具 举报

435

回帖

1511

积分

524 小时

在线时间

上尉

注册时间
2013-8-21
金币
998 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2013-11-19 11:16 |显示全部楼层
九十米 POE 供电  超五类线·1.5元一米收的·工程级别 12V 供电··90米正常供RB 411AH 用万用表测试启动的时候降压最高2.5V启动完后  正常后降压1.8 V 可以正常使 .但超过 120米就不行了··因为降压低过10V了· 因 为这个最高功率为15W POE 供电为 12-28V . 功率比楼主的要高一倍··和我在23#算的出入差不多·· 如果拿楼主的路由来的话150米应该不成问题···12V无压力·· 楼主150供上电好像不能上网吧···这就是差网线跟好网线的区别了····好网线一百五十米供电后上网应该不成问题···150米加POE供电没法测因为我没高过12V的电源 能不能上网··只能测150米连路由不带供电正常上网·