    [size=13.3333px]  为帮助用户在使用本公司产品时,能轻松快速的了解产品的使用方法,故写下E820-DTU工业现场无线变送应用手册,在此,读者需要了解本应用手册所针对的设备型号为我公司的E820-DTU(2I2-433L),以下均简称为E820,或部分具备无线数传功能的相似产品。
    [size=13.3333px]  一、综述:E820-DTU(2I2-433L)是一款模拟量无线数传电台,支持模拟量跟随、控制采集的远程控制产品,控制采集模式下支持无线Modbus RTU协议,该产品具有高度易用性,用户可方便快速地集成于自己的系统中,以实现基于433MHz无线的远程控制。E820-DTU(2I2-433L)严格遵守FCC、CE、CCC等国内国外设计规范,满足各项射频相关认证,满足出口要求。
    [size=13.3333px]  二、概念:如下图所示,为E820无线变送的应用框图。
    [size=13.3333px]
    [size=13.3333px]  在上图中,示例了E820的两种无线变送应用,即两个E820组合组成的跟随功能与E90、E820组合形成的控制采集功能,二者本质都是将E820所在的A地点的模拟数据通过无线数传,将数据传送到B地点。通过该特性,便可达到我们的变送目的,这里将针对两种方式分别进行介绍。
    [size=13.3333px]  三、应用:在接下来的章节中,将分别介绍E820与E90,E820与E820之间的组合使用方法以及在使用过程中,存在的问题与注意事项。
    [size=13.3333px]  一、E820与E820组合的无线变送方式
    [size=13.3333px]  1、E820的准备工作
    [size=13.3333px]  首先,你需要准备2个10~28V DC的电源,(特别注意,当所供电源高于28V,设备将永久损坏),然后分别接入A B两个E820设备。此时面板上的PWR指示灯为蓝色常亮,A1 A2是熄灭的状态(A1 A2分别是模拟1,2通道的数据流指示灯),如下示意图所示。
    [size=13.3333px]
    [size=13.3333px]  2、E820的设置
    [size=13.3333px]  然后,使用USB转485工具接入A、B设备的485串口端,这样的目的是设备和用户的上位机进行交互,从而设置参数,确保参数配置一致(无线信道),当然,你也可以采用设备的默认参数。具体参数如何设置,后面会有介绍。
    [size=13.3333px]  接着,通过拨码开关配置工作模式,设备A配置为跟随发射模式,设备B配置为跟随接收模式,设备A采用模拟量输入连接,设备B采用模拟量输出连接,设备A与设备B可实现跟随功能。
    [size=13.3333px]  设备A,即发射端,拨码开关配置成M1=0,M0=1。注意:配置好后需重新上电。
    [size=13.3333px]
    [size=13.3333px]  设备B,即接收端,拨码开关配置成M1=1, M0=0,配置好后同样需重新上电。
    [size=13.3333px]
    [size=13.3333px]  3、在A设备输入端的AI1输入10mA电流,在B设备的AO1输出端使用电流计检测电流,观测到如下结果:
    [size=13.3333px]  a、设备A通道1采集到模拟量10mA,紧接着,设备B通道1输出模拟量10mA;
    [size=13.3333px]  b、若设备A通道1无任何输入,紧接着,设备B通道1无任何输出;
    [size=13.3333px]  c、设备A发射一次数据时,A1、A2蓝灯闪烁一次,设备B接收一次数据时,A1、A2绿灯闪烁一次。
    [size=13.3333px]  注意事项:跟随功能状态下,此时,设备A的模拟输出接口不起作用,设备B的模拟输入接口不起作用。
    [size=13.3333px]  二、E90与E820组合的无线变送方式
    [size=13.3333px]  准备一台E820-DTU(2I2-433L)设备以及一台E90-DTU电台,设备无线通讯采用Modbus RTU协议,查阅下文无线信道码值表及无线响应时间码值表,将E90-DTU电台的无线参数配置得与E820-DTU(2I2-433L)设备一致。
    [size=13.3333px]  通过拨码开关配置E820-DTU(2I2-433L)设备的工作模式。如下图所示。
    [size=13.3333px]
    [size=13.3333px]  控制采集模式,拨码开关配置成M1=0,M0=0,配置好后需重新上电。
    [size=13.3333px]  采集模式下,例如E90-DTU电台可通过如下指令:
    [size=13.3333px]  01 03 00 11 00 01 D4 0F 说明如下
    [size=13.3333px]  
    [size=13.3333px]  读取E820-DTU(2I2-433L)设备的1通道输入,若输入为10mA,则返回的理想数据可为01 03 02 27 10 A2 78 说明如下
    [size=13.3333px] 
    [size=13.3333px]  其中0x2710H可转换为10000D,即10.000mA。
    [size=13.3333px]  控制模式下, 例如E90-DTU电台可通过指令01 06 00 41 27 10 C3 E2 说明如下
    [size=13.3333px]  
    [size=13.3333px]  控制E820-DTU(2I2-433L)设备的1通道输出,输出为10mA,若写入正确,则返回的数据为01 06 00 41 27 10 C3 E2。 与发出数据相同。
    [size=13.3333px]  三、E820上位机参数配置
    [size=13.3333px]  配置模式(M1M0=11),可通过上位机配置参数:
    [size=13.3333px]
    [size=13.3333px]  参数配置步骤一:选择对应串口,并打开。
    [size=13.3333px]
    [size=13.3333px]  参数配置步骤二:单击“搜索地址”, 即搜索该设备当前的设备地址, 可看到设备地址显示为 1;改变设备地址后,操作时,请优先单击“搜索地址”。
    [size=13.3333px]
    [size=13.3333px]  参数配置步骤三:读取参数。
    [size=13.3333px]
    [size=13.3333px]  参数配置步骤四:写入参数。
    [size=13.3333px]
    [size=13.3333px]  四、参数说明
    [size=13.3333px]  恢复出厂:将所有参数恢复成默认配置。响应时间:共有6个等级,分别为1.5s,0.5s,0.25s,0.2s,0.15s,0.1s,默认0.25s。通信设备之间响应时间必须一致,响应时间越大,则传输的距离越远;并且响应时间必须小于等于更新时间。更新时间:仅在跟随模式下起作用,更新时间最小为0.5s,最大为600s仅可以是0.5的倍数关系,如14.5s、300s等,默认1s;更新时间指的是跟随接收端每隔多久变化一次数据,通信设备之间更新时间必须一致。设备地址:设备地址指的是该设备当前地址,最小为1,最大为247,默认1。无线信道:无线信道,即设备所处的通信信道,最小为0,最大为31,默认25,通信设备之间无线信道必须一致。
    [size=13.3333px]  五、指示灯说明
    [size=13.3333px]  跟随或控制采集模式下,A1、A2用于无线数据指示。跟随发射模式下,每次发射数据时,A1、A2蓝灯闪烁一次;跟随接收模式下,每次收到数据时,A1、A2绿灯闪烁一次。控制采集模式下,通道1有数据交互时,A1蓝灯闪烁一次,通道2有数据交互时,A2蓝灯闪烁一次。