发表于 2021-6-9 16:09
最近家里装修,预布置了AP的网线,本来计算是通过网线进行POE供电即可,结果弱电箱里面接入TP的POE交换机【TL-SG1009PM】,参数上写明的:
1、支持af/at供应
2、单个端口最高支持30W

001.jpg


结果接入R750之后,显示只运行在af模式之下,接入点弹出橙色警告,功率不足。。。

R750的参数:
006.jpg

这是什么原因呢?请教一下各位大佬。。。。。

178

回帖

6019

积分

385 小时

在线时间

中校

注册时间
2010-7-12
金币
5777 个
威望
5 个
荣誉
0 个
累计签到:499 天
连续签到:0 天
[LV.730]常住居民
发表于 2021-6-9 20:29
请问楼主你接了几个AP

178

回帖

6019

积分

385 小时

在线时间

中校

注册时间
2010-7-12
金币
5777 个
威望
5 个
荣誉
0 个
累计签到:499 天
连续签到:0 天
[LV.730]常住居民
发表于 2021-6-9 20:35
按照官方poe功率计算,at方式只能接一个,at+af能接两个,af方式最多能接4个,你看看你接了几个需要poe的ap吧
大年初一来签到,祝马年想啥来啥!

3

回帖

4

积分

0 小时

在线时间

预备兵

注册时间
2021-6-9
金币
1 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2021-6-9 21:55
sasaa

3

回帖

4

积分

0 小时

在线时间

预备兵

注册时间
2021-6-9
金币
1 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2021-6-9 21:56
几个AP

127

回帖

824

积分

49 小时

在线时间

厂家代表

Ruckus厂家代表

注册时间
2011-2-28
金币
393 个
威望
26 个
荣誉
5 个
累计签到:12 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2021-6-10 10:07
真牛,用R750居然用这么烂的交换机
TL-SG1009PM的功率才54W,也就带一个R750,还是不能全功率带动的。
R750要34W,需要802.11bt或者更高功率的AT。
用控制器设置打开R750的AT供电功能,如果交换机功率不足还是别打开了

10

回帖

49

积分

11 小时

在线时间

新兵上阵

注册时间
2021-1-16
金币
35 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2021-6-10 20:10
ruckus 发表于 2021-6-10 10:07
真牛,用R750居然用这么烂的交换机
TL-SG1009PM的功率才54W,也就带一个R750,还是不能全功率带动的。
R7 ...

没办法啊,弱电箱交换机,找来找去就这款最好用了。
但是很奇怪,我用了官方配的POE是的,48V/0.75A的,结果插上去仍然显示供电不足。
后来在接入点的配置里面,将POE模式从auto改成at之后才显示正常。

另外,我看了说明书上面写的at功率是22.5W啊,为什么会跑到34W这么高去了。我看了POE文档,也是说at模式的话,不超过30W。但是bt的话,这款AP没有任何资料有说支持bt供电啊,奇了怪了。

谢谢大佬。

7419

回帖

4万

积分

1万

在线时间

管理员

无线论坛管理员

注册时间
2004-10-2
金币
34510 个
威望
404 个
荣誉
114 个
累计签到:119 天
连续签到:3 天
[LV.200]无线新星
发表于 2021-6-21 13:07
无殇_oqlqy 发表于 2021-6-10 20:10
没办法啊,弱电箱交换机,找来找去就这款最好用了。
但是很奇怪,我用了官方配的POE是的,48V/0.75A ...

我用R750,0。5A的绝对跑不起来。您买原装的60W模块啊,又不贵。才1-2个不用POE交换机也没关系

10

回帖

49

积分

11 小时

在线时间

新兵上阵

注册时间
2021-1-16
金币
35 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2021-6-25 15:36
syaopen 发表于 2021-6-9 20:35
按照官方poe功率计算,at方式只能接一个,at+af能接两个,af方式最多能接4个,你看看你接了几个需要poe的ap ...

只接了一个,目前问题已经解决,需要手动去POE配置里面将POE改成at,而不能选择auto,否则就算用官方的60W电源供电也是af模式,原因未知。

10

回帖

49

积分

11 小时

在线时间

新兵上阵

注册时间
2021-1-16
金币
35 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2021-6-25 15:37
tange 发表于 2021-6-21 13:07
我用R750,0。5A的绝对跑不起来。您买原装的60W模块啊,又不贵。才1-2个不用POE交换机也没关系

我试了用POE bt交换机,单口71W,结果用auto模式就默认跑af,选择at模式就可以满功率运行,但是找不到bt选项,所以无法使用bt供电,所以,R750是不支持bt供电的吗?
zhongqunhua 该用户已被删除
发表于 2021-6-26 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

12

回帖

206

积分

35 小时

在线时间

少尉

注册时间
2020-10-5
金币
188 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:10 天
连续签到:1 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2021-10-3 00:56
惊了,我还想随便买个60W的交换机带750和650呢,怎么会这样,是网线问题吗?

站点统计 | Archiver | 手机版 | 无线门户 ( 粤ICP备11076993号|粤公网安备44010602008359号 ) |网站地图

GMT+8, 2024-4-27 10:00

返回顶部 返回列表