蒲公英路由器
查看: 823|回复: 22

[无线覆盖] 仓库PDA无线连接问题

[复制链接]

主题

好友

155

积分

上等兵

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-1-10 15:48 |显示全部楼层
Anywlan微信公众号
本帖最后由 pl02888 于 2019-1-11 15:53 编辑

最近网上买了 乐光AC和AP 安装仓库无线覆盖, 仓库使用PDA机 连接无线一段时间就出现断线再重新连接(大概十几秒)。这样使用途中会做成断网数据掉包。问过乐光技术客服,PDA客服都没给出答案。不知道论坛有没大神给出答案。(测试过就一个AC+一个AP,没多个AP信道等无线情况下使用,一样会出现断线再重连接情况。)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入

x

主题

好友

951

积分

中尉

该用户从未签到

发表于 2019-2-9 08:59 来自手机 |显示全部楼层
很多网友工程之前都来论坛发个贴,问用什么方案,大体啥价位。然后各路人马根据自己的经验,产品经销商也给出你一个价位,其实他最关心的还是价位和利润.最后选来选去当然是国产小品牌价格低,利润大,总成本低,面子有光.这其实也没啥,你打的一手好牌,手里牌渣些,也不至于说结果会太惨,而现在的结果就是一手渣牌再加上更渣渣的施工,ap施工的安装位置,方向,设置这些打牌技术性的工作一概不提,最后就是某品牌实在太渣了,动不动就掉线.然后又跑论坛来咨询怎办,专业医生让他去做一些检测,他心里想这堆检测费千费事,干脆给我来个快的吧,我都检测过了,就是这牌子产品有问题,这下莆田系高兴了,来吧用我们莆田进口大品牌重新施工,然后问题解决.最终结论为还是莆田老师靠谱!
回复

使用道具 举报

主题

好友

1万

积分

上校

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2019-1-10 17:20 |显示全部楼层
看信号强度和质量咋样,说不定是信号弱或者干扰导致的
回复

使用道具 举报

主题

好友

155

积分

上等兵

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-1-10 17:55 |显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2019-1-10 17:20
看信号强度和质量咋样,说不定是信号弱或者干扰导致的

就在旁边单个AP测试,信号强弱没问题,也没其他信号干扰,附近没其他WIFI,
回复

使用道具 举报

主题

好友

4094

积分

少校

签到天数: 31 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2019-1-10 19:53 |显示全部楼层
感觉这个是不是要用wireshark抓包分析一下
回复

使用道具 举报

主题

好友

2074

积分

少校

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-1-10 20:32 |显示全部楼层
不是没干扰就完全好。乐光是大功率的吧, 你降低一下功率。
不过我认为在生产环境还是别用这些XXX 品牌,用一些品牌设备吧。
回复

使用道具 举报

主题

好友

47

积分

新兵上阵

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2019-1-10 20:33 |显示全部楼层
感觉这个是不是要用wireshark抓包分析一下
回复

使用道具 举报

主题

好友

4万

积分

管理员

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2019-1-11 09:21 |显示全部楼层
猪猪小强-BH4LYU 发表于 2019-1-10 20:32
不是没干扰就完全好。乐光是大功率的吧, 你降低一下功率。
不过我认为在生产环境还是别用这些XXX 品牌, ...

经验之谈。仓库这地方就别用某光某LINK了,断不了作业的PDA,稳定为先,不然做成了项目却经常维护砸了自己牌子。推荐AP就几个:优科,摩托罗拉,ubnt。它这经常断开,如果是在移动中断那检查下AP覆盖情况,如果是静止都这样,检查PDA和AP的兼容性,比如PDA可能都是很老旧的11B设备,现在AP大部分关闭了11b,去把这功能打开

回复

使用道具 举报

主题

好友

139

积分

上等兵

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-1-11 09:49 |显示全部楼层
和你一样的情况,我也是乐光200+PDA,无线很差
最后直接在仓库重新拉条线,装了50块的TP小路由器解决问题
回复

使用道具 举报

主题

好友

155

积分

上等兵

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-1-11 15:50 |显示全部楼层
ubridge 发表于 2019-1-11 09:49
和你一样的情况,我也是乐光200+PDA,无线很差
最后直接在仓库重新拉条线,装了50块的TP小路由器解决问题

是的,使用路由器 就没出现这样情况,无论是什么牌子路由器
回复

使用道具 举报

主题

好友

155

积分

上等兵

签到天数: 12 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-1-11 15:59 |显示全部楼层
tange 发表于 2019-1-11 09:21
经验之谈。仓库这地方就别用某光某LINK了,断不了作业的PDA,稳定为先,不然做成了项目却经常维护砸了自 ...

怀疑兼容性问题,测试TP牌子AP使用都出现这个情况。乐光功率调低的确相对稳定,更新图片选择bgn协议,但还是会出现断线重连
回复

使用道具 举报

主题

好友

2799

积分

少校

该用户从未签到

发表于 2019-1-11 22:03 |显示全部楼层
最近将uap mesh m刷成openwrt,使用ap模式。在150米的U形现场走动使用 wifi分析仪时,估计AP间跳转有明显的安全认证过程提示。
以前在使用乐光D200刷成openwrt并采用mesh协议时没注意到有类似问题。
看似也不像AP内置了弱信号踢除,而且近距离测试过只能问乐光技术固件做了什么。
回复

使用道具 举报

主题

好友

440

积分

少尉

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-1-12 19:05 |显示全部楼层
卖乐光的自己做工程都不敢把乐光用在这种环境 。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

Archiver| 手机版| 中国无线门户 ( 粤ICP备11076993 ) |网站地图

GMT+8, 2019-3-22 06:49

Powered by Discuz! X3.4

© 2003-2013 广州威思信息科技有限公司

返回顶部 返回列表