发表于 2015-12-11 08:07 来自手机 |显示全部楼层
1高压电不影响信号,我这是50万伏高压。但是感应电非常强,从家里拉电线到山上。想降压和防雷,降压是为了安全些,但降压后好像防雷器要220V电。
我想请问下400米的电线,降压后大概损耗多少?然后就是离高压电太近,打雷天有什么办法

833

回帖

1868

积分

478 小时

在线时间

上尉

注册时间
2012-5-13
金币
952 个
威望
2 个
荣誉
1 个
累计签到:333 天
连续签到:0 天
[LV.365]无线熟人
发表于 2015-12-13 10:43 |显示全部楼层
本帖最后由 别无所求 于 2015-12-13 10:45 编辑

上风能发电储电,太阳能发电储电?
回复

使用道具 举报

667

回帖

2390

积分

624 小时

在线时间

少校

注册时间
2009-8-11
金币
1626 个
威望
0 个
荣誉
0 个

尚未签到

发表于 2015-12-17 20:15 |显示全部楼层
跟高压线交叉那段外面套金属管,金属管接地或埋入地下,避雷器也有直流12V24V48V之类的
回复

使用道具 举报

67

回帖

400

积分

140 小时

在线时间

少尉

注册时间
2009-4-14
金币
306 个
威望
2 个
荣誉
0 个
累计签到:5 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2015-12-28 17:13 |显示全部楼层
本帖最后由 wweihd 于 2015-12-28 17:20 编辑

这个简单,是50KV吧,这货本来就带避雷线,如果你400米长的线在它的下方或侧方不远,完全放心避雷的事,如果你担心是400米长走220V有危险,我给你一个方案,假设你受电点设备是12V的,用带屏避层的两芯线,最好是防水的,供电点用12V大功率环牛,走12V交流电过去,受电点用整流桥并联电容加稳压管即可,供受两端记得加上保险管,屏避层可靠接地,我一般都是用40X3的镀锌扁铁 找个3米长,打入地下2米多就够了
交流电过去,电压损耗是非常小的,交流特别是整成直流后电压还会升高,我自己的300W24V环牛,市电227V左右,输出整成直流已经超过31V了,为了得到DC24V,不得不得拆了8圈次级线圈,整流后得到的是27.5V,再配合7824稳压管才得到24V的电压