一,标准的POE受电设备(PS:POE受电设备就是支持POE为自己供电的设备)通常都是本身DC电源为9V或12V或15,但是POE供电电压都是48V(为什么会是48V?后面有说明)而且标准POE受电设备和供电设备需要符合IEEE 802.3af标准,支持support classification功能,即POE供电端与POE受电端PSE可动态感知并调整供电电压,在一定程度上可以保护受电设备PSE不被电击烧坏,如果您的设备是这类设备,那么,可以直接使用标准POE交换机供电

       二,非标准的POE受电设备,比如UBNT(Ubiquiti networks)的室外远距离无线AP,POE供电电压就为24V,如果您的设备是这类设备,那么可以选择购买非标准的,并与受电设备匹配的POE供电模块或者交换机进行供电,通常这样的非标准供电设备需要定制,如果您已经有了标准的DC-48V POE供电模块或者POE供电交换机,那可以通过使用一个POE分离器,将DC-48V电压降压为与您的设备相匹配的电压进行供电,而不能通过POE交换机直接供电,否则,设备会烧坏,此方法同样也适合用在为不支持POE受电的网络设备供电,比如网络摄像机


       三,假POE受电设备(比如TP-LINK的TL-WA501G,它的DC电源和POE都是12V,只是通过一个POE合路器将DC电源合并到网线里面而已),通常是一个小品牌的设备会这样做,为了低成本,这种假POE受电设备的内部DC电路直接与RJ45口的4,5和7,8脚短路,然后对外宣称自己的设备支持POE供电,其实那只是通过网口直接将电源引到DC供电,如果您的设备是这类设备,那么你可以直接使用设备自带的电源加一个POE合路器解决,而不能通过POE交换机直接供电,否则,设备会烧坏

      为什么标准POE受电设备的DC供电和POE供电电压会相差几十伏?,这就得和POE的诞生有关,POE的产生原因之一就是为了解决设备就近取电(比如市电220V)不方便的难题,但同时又有了另外一个问题,就是如果设备离取220V交流电的地方比较远的话,POE采用12V或者15V这样的低电压传输距离不够远,既然POE的产生是为了解决异地取电,那么这个距离当然越远越好,但如果通过网线传输的电压过高,又会一种程度上对网络数据的传输形成干扰

       所以标准的POE最终采用了DC-48V,实际上在48V POE电压到了受电设备经过RJ45进去后仍然会经过一次变压,将48V的POE电压变为和设备的DC供电电压一致

      总结,假POE与真POE之间的差别就是假POE受电设备在受电侧少了一次变压,当然供电端的电源功率也和稳定性也远远不能和标准的POE设备相比



631

回帖

1570

积分

289 小时

在线时间

上尉

注册时间
2013-8-4
金币
885 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:2 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2015-9-20 23:27
自己做得网线那种也能供电。标准不知道怎么定制了。。。

171

回帖

702

积分

411 小时

在线时间

中尉

注册时间
2015-7-5
金币
482 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2015-9-21 02:56
然并卵 只要达到目的 稳定又安全就OK了
纠结在正版与盗版上又有怎么用

34

回帖

337

积分

192 小时

在线时间

少尉

注册时间
2015-3-18
金币
283 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2015-9-21 03:18 来自手机
我自己改的是这样接的:1236不动,7正8负,45接复位,什么标准不标准正不正版,实用才是硬道理

2896

回帖

7914

积分

2064 小时

在线时间

中校

注册时间
2012-8-25
金币
4491 个
威望
8 个
荣誉
0 个
累计签到:240 天
连续签到:0 天
[LV.365]无线熟人
发表于 2015-9-21 06:33 来自手机
因为通讯用电源,标准就是48v,当功率一定时,电压越大,电流越小,传输距离就越远,干扰最小,48*0.25=12w,而用12v电源,一般都是12*1(电流a),功率也是12w,用48v可以传输80-100米,你用12v试试,终端电压是12v电流未必是1a

43

回帖

262

积分

21 小时

在线时间

少尉

注册时间
2015-9-13
金币
207 个
威望
2 个
荣誉
0 个
累计签到:23 天
连续签到:0 天
[LV.50]初入江湖
发表于 2015-9-21 09:08
标准就是48v,当功率一定时,电压越大,电流越小

189

回帖

421

积分

136 小时

在线时间

少尉

注册时间
2010-2-14
金币
203 个
威望
2 个
荣誉
0 个
累计签到:3 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2015-9-21 10:09 来自手机
对的,高压传得远,线径要求可放宽。

66

回帖

926

积分

101 小时

在线时间

中尉

注册时间
2014-9-17
金币
830 个
威望
2 个
荣誉
1 个
累计签到:76 天
连续签到:0 天
[LV.100]试剑无线
发表于 2015-9-21 11:03
我家里装的电信fttb还要我用poe对他的设备进行供电
真是醉了

171

回帖

702

积分

411 小时

在线时间

中尉

注册时间
2015-7-5
金币
482 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2015-9-21 13:53
sanlovemay 发表于 2015-9-21 03:18
我自己改的是这样接的:1236不动,7正8负,45接复位,什么标准不标准正不正版,实用才是硬道理

应该48用作正负 57用作复位 电源要离得越远越好

171

回帖

702

积分

411 小时

在线时间

中尉

注册时间
2015-7-5
金币
482 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2015-9-21 13:53
sanlovemay 发表于 2015-9-21 03:18
我自己改的是这样接的:1236不动,7正8负,45接复位,什么标准不标准正不正版,实用才是硬道理

应该48用作正负 57用作复位 电源要离得越远越好

发了几次没能发成功 网络问题。。?

34

回帖

337

积分

192 小时

在线时间

少尉

注册时间
2015-3-18
金币
283 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:1 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2015-9-21 14:04
102649259 发表于 2015-9-21 13:53
应该48用作正负 57用作复位 电源要离得越远越好

所以我说实用才是王道,什么标准不标准的,我的情况ubnt在室外,有时需要硬复位,我可懒得跑外边,所以咯,蓝白接复位了,棕色接正,棕白接负,线长50米左右,15V直流供电稳定运行半年了