雷击有三种主要形式:其一是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象,叫做“直击雷”。其二是带电云层由于静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,而地面某些范围由于散流电阻大,以致出现局部高电压,或者由于直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击的现象,叫做“二次雷”或称“感应雷”。其三是“球形雷”。(天打天的雷居多,肉眼看不到,只看到光亮,因为是发生在内部)。
关于直击雷和感应雷。直击雷就是雷电直接击中物体,主要防护手段是避雷针和避雷带;而感应雷是雷电击中物体后在导体内传播,在传播过程中对临近导体产生的感应电势差,因此直击雷击中一条线路,可能会导致临近线路产生感应雷。消除这些高压浪涌是感应雷防雷装置的主要任务。
一般大楼都会在楼顶设立环形小避雷针平台,那个环形的小避雷针平台,学名叫做“避雷带”,是配合避雷针形成防护区间的,直接用于防护直击雷。保护区域不一定是在环圈之内,就像一根单独的避雷针也可以产生保护区域,一个道理,避雷带只不过是无数避雷针排列之后的一种情况。
所谓“避雷”严格来说应该叫“引雷”,是以可以承受雷击的物体引开可能击中受保护物体的雷击。一个避雷设施能否避雷,看两点,第一,被保护设施是否处于避雷设施的保护区域内。第二,避雷设施本身的承受雷击能力。同时能否承受雷击还有一个重要的指标就是接地电阻。根据规定,接闪器的接地电阻不能大于1欧姆,所有的接头都是经过焊接的,仅仅捆绑是无论如何不可能保证的。
基站引雷是正常的,但是如果雷电不打在避雷针上而是经常打在天线上,那就有问题。避雷针的针尖至少应该在天线顶端2.5米以上才能保证天线不遭受雷击。另外最好测试一下接地电阻,很多老房子顶部没有避雷带,天线避雷针的接地都是瞎糊弄的。
打雷的时候确实一旦出现直击雷,或多或少周边线路会出现感应雷,几乎没有例外。但是烧到家里设备的雷击,99%以上是感应雷。
接地方面,由于大地有电阻,所以避雷地和防护地的地线是不能乱接的,它们之间离得越远越好,因为,打雷的时候避雷地也会带电,并且有非常大的电流从避雷地线中流过,如果两者靠得很近,流过避雷地线的大电流会通过防护地线对电子设备进行反击,在正常情况下,防护地线一般是没有电流通过的,因此两者应该离得越远越好。如果把防护地线与避雷地线连接在一起,电子设备不但起不到避雷保护的作用,反而会把雷电引来,使电子设备收到更大的雷电打击。
因为,当避雷针遭到雷击时,避雷针与地面的接触处也会产生非常高的电压(因大地有电阻),如果把防护地线与避雷地线连接在一起,在防护地线上产生的几十万伏电压就会突然加到设备的外壳上,就会在电子设备内部电路中瞬间感应产生很高的静电电压,并且会在电路中产生很多的位移电流,致使电子设备内部电路过压,过流损坏。
这里特别指出,尽管很多高层建筑物都安装有避雷针,但由于大地有电阻,当避雷针被雷电击中的时候,在建筑物的周围,地表面还会产生非常高的电位梯度(单位长度的电位差)。一般在离打雷中心30米之内,地表面的电位梯度最高达3万伏/米以上。因此,把避雷针做成树根结构,并且埋得很深,对降低地表面的电位梯度是有好处的。
目前国内很多大楼的避雷地线都没有按标准严格安装,大多数人也不知道避雷地线的标准是什么东西,不是引线用得很细,就是地线埋入地层的深度不够,甚至还有人把防护地与避雷地公用一根地线,因此,每逢雨季到来,都有非常多的家电设备,特别是电视机、电脑、冰箱以及仪器设备被雷电打坏。 |
|