请教一个监控,交换机 多级串联的问题

发布者: Xiao迪 | 发布时间: 2018-10-21 12:25| 查看数: 5116| 评论数: 4|帖子模式

一个小区10栋楼的样子,小区出口是一根光缆,通过光收发链接到监控室,小区内每几栋楼用千兆交换机串联起来,但是这样从光收发到最末端交换机大概就要串5级左右,请问是否会影响画面质量?摄像头数量40以内

最新评论

tange 发表于 2018-10-21 12:33
用是没有问题的,以后做最好是做星型联接
Xiao迪 发表于 2018-10-21 12:57
tange 发表于 2018-10-21 12:33
用是没有问题的,以后做最好是做星型联接

好的谢谢指导
林通电器 发表于 2018-10-21 15:30
串联不可取,以后问题多,最好每栋楼走一路光纤,光纤最后汇聚到监控室,这样也就2级,多级容易出现连接不成功或频繁掉线的问题
爱快北京无线 发表于 2018-10-21 17:55
早起是543规则,后期可能最多是7了,具体自行查询